Índice general CASAS STEEL FRAMING Casas Steel Framing (Bases) Anclar paneles a la base Steel Frame

Anclar paneles a la base Steel Frame

Movimiento de suelos/ plateas/ bases/ carpetas de cemento

Nota 14 de Enero de 2015 - 01:25:37

Mensajes: 19
Agradeció : 4 veces Agradecido: 1 vez
Hola Comunidad! les hago una pregunta: para anclar los paneles a la platea se utiliza algún pegamento extra? o con los anclajes simpson alcanza? Muchas Gracias!

Nota 21 de Enero de 2015 - 23:26:12
DanielDEsposito Avatar de Usuario
Administrador

Mensajes: 1143
Agradeció : 126 veces Agradecido: 201 veces
Brocas o anclajes quimicos o tirafondos cabeza hexagonal (con tarugos de 10mm andan muy bien) segun la distancia indicada por el calculo de ingenieria sino se amura cada 1 o 1,5mts.

Luego los calculo sino en todas las esquinas y el concepto en general es colocarlos en donde las cruces de san andres llegan al piso, creo que en otro hilo estaba con un grafico

Nosotros usamos (a veces) la Banda Acustica Knauf (tb la llaman Banda de Estanqueidad Acustica Knauf)


Digo a veces porque algunos clientes deciden no colocarla, es buena pero no indispensable

aca esta el link a la pagina de knauf arg
http://www.knauf.com.ar/productos/cintas.htm

En la practica muchos no la usan, otros colocan sellador tipo silicona (tubo con pistola aplicadora) Slds!!
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.

Nota 25 de Octubre de 2016 - 16:44:58

Mensajes: 2
Agradeció : 0 vez Agradecido: 0 vez
Consulta, perdón si el lugar no es el correcto.-
Deje una base de hormigón con malla cima al costado de la estructura de mi casa, pensando poder hacer una construcción steel en concepto de garaje.-
El tema es que la base (platea?) solo es una carpeta de cemento de unos 15 cm de espesor pero no tiene encadenado en el contorno.-
Se puede montar igualmente la estructura y quedar bien fija sin problemas de inestabilidad?.-


Nota 12 de Octubre de 2017 - 16:41:32
DanielDEsposito Avatar de Usuario
Administrador

Mensajes: 1143
Agradeció : 126 veces Agradecido: 201 veces
Hola Lukas
depende de la calidad del hormigon cuanto vaya a resistir..
sin embargo algo practico te digo..
ponerle Steel es lo mas liviano que podes ponerle.. asi que no creo que haya problema..
yo tomaria el recaudo de dejarle un margen (tipo veredita) ya sea de 20cm,..

despues el resto es prueba y error..
saludos
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.

Nota 31 de Enero de 2018 - 20:35:31

Mensajes: 23
Ubicación: Mar del Plata
Agradeció : 0 vez Agradecido: 1 vez
Hola gente!. Aprovecho la consulta de Krustynick, ya que estoy empezando el amurado de los bastidores a la platea (con carpeta ya finalizada). Mi idea es marcar y perforar los agujeros donde van (los anclajes simpson los tengo según cálculo donde bajan las cruces de SA), luego colocar 1ro sólo los bulones con camisa y comprobar nivel, etc. (en especial el nivel ya que tuve que corregir diferencias de entre 1 y 5 cm de nivel de la carpeta). Si todo está ok, aprieto los bulones y ya luego coloco las varillas roscadas con el anclaje químico, así si llega a haber algún problema puedo corregirlo antes de mandar el anclaque químico que me imagino debe ponerse una vez y nunca más moverlo (tampoco me imagino cómo podría sacarse dada la fortaleza del pegamento).

Saludos a todos y gracias por dejarme participar y consultar en este foro tan útil!!!

Raúl

Nota 19 de Febrero de 2018 - 09:52:01
DanielDEsposito Avatar de Usuario
Administrador

Mensajes: 1143
Agradeció : 126 veces Agradecido: 201 veces
RaulP escribió:
Hola gente!. Aprovecho la consulta de Krustynick, ya que estoy empezando el amurado de los bastidores a la platea (con carpeta ya finalizada). Mi idea es marcar y perforar los agujeros donde van (los anclajes simpson los tengo según cálculo donde bajan las cruces de SA), luego colocar 1ro sólo los bulones con camisa y comprobar nivel, etc. (en especial el nivel ya que tuve que corregir diferencias de entre 1 y 5 cm de nivel de la carpeta). Si todo está ok, aprieto los bulones y ya luego coloco las varillas roscadas con el anclaje químico, así si llega a haber algún problema puedo corregirlo antes de mandar el anclaque químico que me imagino debe ponerse una vez y nunca más moverlo (tampoco me imagino cómo podría sacarse dada la fortaleza del pegamento).

Saludos a todos y gracias por dejarme participar y consultar en este foro tan útil!!!

Raúl


Hola Raul si tenes diferencia en la platea de 5cm tenes la opcion de hacer una faja de nivelacion de concreto (cemento y arena) por donde iran los paneles la cual quede a nivel!!

La otra opcion es ir compensando el alto del panel de modo que donde la platea es 5cm mas baja el panel sea 5cm mas alto y de esa manera en la parte superior quede todo a nivel.

Nosotros amuramos los paneles cada 1,5 o 2mts con tirafondo y tarugo 10mm y los anclajes quimicos los usamos solo con los simpson en esquinas y lugares estrategicos (digamos que cada 4 a 6 mts maximo e incluso en muros interiores portantes)
Saludos
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.