Gracias por las respuestas! Sí, los interiores eran PGC de 0.9 (no de durlock)
Verónica
Se encontraron 8 coincidencias
- 26 de Septiembre de 2016 - 16:28:06
- Foro: Casas Steel Framing (Estuctura)
- Tema: Cruz de San Andres para reemplazar OSB interior
- Respuestas: 6
- Vistas: 12548
- 30 de Agosto de 2016 - 13:41:38
- Foro: Casas Steel Framing (Estuctura)
- Tema: Cruz de San Andres para reemplazar OSB interior
- Respuestas: 6
- Vistas: 12548
Cruz de San Andres para reemplazar OSB interior
Hola! En todas las viviendas de steel frame que estuvimos haciendo en el estudio utilizamos OSB para rigidizar los paneles interiores que reciben carga (en los paneles exteriores también usamos OSB, por supuesto). Es posible reemplazar la rigidización del OSB de los interiores con cruces de San Andr...
- 28 de Abril de 2016 - 12:27:13
- Foro: Casas Steel Framing (Servicios)
- Tema: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
- Respuestas: 6
- Vistas: 24718
Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
Daniel, buenísima la explicación! Ya estoy mirando las fotos del link!
Muchísimas gracias por todas las respuestas!!
Muchísimas gracias por todas las respuestas!!
- 26 de Abril de 2016 - 15:27:52
- Foro: Casas Steel Framing (Servicios)
- Tema: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
- Respuestas: 6
- Vistas: 24718
Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
Daniel, sí, vi el link. La pregunta era respecto al calor que sale de la ventilación, que impacta sobre el revestimiento exterior del tabique (del lado de afuera de la vivienda, no sé si me logro explicar bien...). Es decir, si además de recubrir el conducto con un aislante simil amianto debo agrega...
- 25 de Abril de 2016 - 09:34:39
- Foro: Casas Steel Framing (Servicios)
- Tema: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
- Respuestas: 6
- Vistas: 24718
Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
Buenísimo, gracias por la información! Te hago una consulta más: el calor que se genera en la salida del conducto (en el "sombrerito") trae alguna consecuencia? hay que tener alguna contemplación especial en el revestimiento exterior? Para que no afecte el EIFS del exterior o el base coat de termina...
- 15 de Abril de 2016 - 15:52:29
- Foro: Casas Steel Framing (Servicios)
- Tema: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
- Respuestas: 6
- Vistas: 24718
Conducto de tiro balanceado en Steel Frame
Hola, alguien sabe de las consecuencias de colocar un conducto de ventilación de una estufa tiro balanceado a través de un tabique de steel frame que tiene EIFS en el lado exterior? Según la única y escasa información que conseguí se supone que se coloca un segundo tubo por fuera del de ventilación ...
- 14 de Abril de 2016 - 09:28:29
- Foro: Casas Steel Framing (Servicios)
- Tema: Cómo colocar aire acondicionado en Steel Frame
- Respuestas: 3
- Vistas: 16953
Re: Cómo colocar aire acondicionado en Steel Frame
Muchas gracias Daniel! Sí, entiendo lo que decís, pero te sigo consultando: esa solución no sería solamente para resolver dónde atornillar las ménsulas del equipo? Es una solución también estructural? Es decir, al estar haciendo cargas puntuales (las unidades exteriores) en un panel, comprendo que d...
- 11 de Abril de 2016 - 10:50:23
- Foro: Casas Steel Framing (Servicios)
- Tema: Cómo colocar aire acondicionado en Steel Frame
- Respuestas: 3
- Vistas: 16953
Cómo colocar aire acondicionado en Steel Frame
Hola, quisiera saber cómo debe colocarse la unidad exterior de un aire acondicionado split para una vivienda de steel frame. Asumo que es necesario reforzar la panelería en el lugar en el que se colgará el aire acondicionado, pero quisiera saber detalladamente cómo (si fuera posible con imágenes mej...