Página 1 de 1

Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 15 de Abril de 2016 - 15:52:29
por vera1711
Hola, alguien sabe de las consecuencias de colocar un conducto de ventilación de una estufa tiro balanceado a través de un tabique de steel frame que tiene EIFS en el lado exterior?
Según la única y escasa información que conseguí se supone que se coloca un segundo tubo por fuera del de ventilación con aislación térmica en el medio.
Agradezco cualquier información que puedan darme.
Muchas gracias!!

Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 22 de Abril de 2016 - 10:56:42
por DanielDEsposito
Hola Vera, nosotros lo hemos hecho y no hay problemas
http://construccionenseco-foro.com/post ... ianto#p438

Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 25 de Abril de 2016 - 09:34:39
por vera1711
Buenísimo, gracias por la información!
Te hago una consulta más: el calor que se genera en la salida del conducto (en el "sombrerito") trae alguna consecuencia? hay que tener alguna contemplación especial en el revestimiento exterior? Para que no afecte el EIFS del exterior o el base coat de terminación.
Muchas gracias!

Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 25 de Abril de 2016 - 15:20:06
por DanielDEsposito
Hola Vera, si! hay que ponerle una tela imitacion amianto que venden en ferreterias!
no es mas critico que atravesar techo de machimbre (madera)..
pudiste ver el link que te comente?
saludos

Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 26 de Abril de 2016 - 15:27:52
por vera1711
Daniel, sí, vi el link. La pregunta era respecto al calor que sale de la ventilación, que impacta sobre el revestimiento exterior del tabique (del lado de afuera de la vivienda, no sé si me logro explicar bien...). Es decir, si además de recubrir el conducto con un aislante simil amianto debo agregarle ese mismo aislante en alguna de las "capas" que forman el tabique (debajo del Base Coat, por ejemplo).
Si queda muy confusa la pregunta, avisame y agrego un corte explicativo.
Muchas gracias por la ayuda!!
Ah! y una segunda pregunta: tus respuestas se basan en alguna documentación o en la experiencia personal? porque me resulta realmente MUY dificil encontrar documentación que tenga detalles más allá de lo básico (las obras reales no se parecen a los esquemas de ConsulSteel, la realidad tiene cosas más complejas! jaja!)

GRACIAS!!

Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 27 de Abril de 2016 - 14:06:30
por DanielDEsposito
vera1711 escribió:Daniel, sí, vi el link. La pregunta era respecto al calor que sale de la ventilación, que impacta sobre el revestimiento exterior del tabique (del lado de afuera de la vivienda, no sé si me logro explicar bien...). Es decir, si además de recubrir el conducto con un aislante simil amianto debo agregarle ese mismo aislante en alguna de las "capas" que forman el tabique (debajo del Base Coat, por ejemplo).
Si queda muy confusa la pregunta, avisame y agrego un corte explicativo.
Muchas gracias por la ayuda!!
Ah! y una segunda pregunta: tus respuestas se basan en alguna documentación o en la experiencia personal? porque me resulta realmente MUY dificil encontrar documentación que tenga detalles más allá de lo básico (las obras reales no se parecen a los esquemas de ConsulSteel, la realidad tiene cosas más complejas! jaja!)

GRACIAS!!
Hola Vera
respecto a las obras te comento que las nuestras si se parecen a los esquemas de los Manuales y de las Consultoras como Consulsteel.. De hecho han sido "Panelizadas" por Ingenieros, Arquitectos y la viejita a 2 aguas fue panelizada por Steel House (Tubos Argentinos, fabricante de perfiles para steel framing) especialmente para la empresa Antonio Pan e Hijos, uno de los mayores distribuidores de la Patagonia.
Aca te muestro algunas de esas fotos-obras
https://www.dropbox.com/sh/axrislxgiav2 ... Kdd9a?dl=0
Ademas pasa lo siguiente.. los manuales no te enseñan los "trucos" (o tips que le dicen ahora) del oficio.. gracias a internet, especialmente youtube y sitios como este, es posible obtener esos trucos.. es la idea del foro!! :whistle3:

Con respecto a la salida de calefaccion, como te decia anteriormente, no es mas ni menos que lo que se hace en las casas con techos de machimbre hace decenas de años..
El machimbre es tan enemigo del calor como el EPS..
Si envolves el caño con el falso amianto (se consigue en todas las ferreterias) evitas que el calor dañe al EPS o al OSB o a la madera (machimbre etc) luego por fuera masillas o parchas o enduis con el mismo base coat y listo!
Saludos
salida calefactor.png
salida calefactor.png (1.83 KiB) Visto 14221 veces
fijate de dejar la rejilla externa un poco mas afuera asi la misma no calienta la pared y alrededor del caño principal de salida le pones base coat como te comentaba..espero sirva

Re: Conducto de tiro balanceado en Steel Frame

Publicado: 28 de Abril de 2016 - 12:27:13
por vera1711
Daniel, buenísima la explicación! Ya estoy mirando las fotos del link!
Muchísimas gracias por todas las respuestas!!