Derchefer escribió:Hola,
Gracias por responder. Soy de Perú.
Hay columnas de hormigón a cada 4 mts. Los ladrillos son como el ladrillón que has puesto de ejemplo. La luz a cubrir son 4.5 mts.
Con respecto a las vigas reticuladas ( mi gran duda)... ¿Cuál es la forma correcta de hacerles un análisis? La que deseo usar es una de 0.20 mts de altura, con los "verticales" separados a 0.40 cms y una longitud de 4.5 mts.
Usando un programa de análisis estructural, le hice un test a la viga reticulada hecha con perfiles C de 89mm x 38mm x 0.45mm y en teoría soportaba hasta 900 kilos de carga muerta.
Quise hacerle un test con un espesor de 0.90mm pero no figura en la base de datos del programa.
Entonces digo, si una reticulada con perfiles de 0.45 mm de espesor soportan en teoría 900 k. de carga muerta, una reticulada con perfiles de 0.90mm soportará 1800 k. de carga muerta. ¿Tiene algo de validez esa lógica?
Gracias.
Pdt.- Estuve revisando el foro y encontré que usan el vertex BD, lo descargué y se ve fenomenal pero me complico al usarlo (tarea pendiente) Para que no tengan problemas con los días de prueba pueden probar desistalandolo con el Revo uninstaller, así se borra hasta las huellas del registro.
Hola varon como estas?
Bienvenido Perú!!!
hay un tema aqui basado en un video que hizo un hombre de alli que tiene un sitio muy interesante de drywall (Drywall Lima Peru si mal no recuerdo), justamente el tema es sobre las vigas reticuladas.. En fin un gustazo que te acerques por aqui!
Mira, en este preciso instante estamos haciendo una casa de 2 plantas totalmente en Steel Framing (bueno, salvo 2 paredes laterales medianeras=lindantes con vecinos) que no vienen al caso porque no es donde apoya el entrepiso..
Esa casa tiene un entrepiso de 4,60mts de luz libre (osea 4,80 contando la perfileria de 10cm de cada lado)..
Utilizamos un manual de Calculo que podes ver aqui
http://construccionenseco-foro.com/post ... alculo#p24
Te copio un ejemplo del manual para estructura de resistencia de un entrepiso
(este tema ya esta tocado en otro hilo pero es por otra cosa
http://construccionenseco-foro.com/post ... culo#p1646 )
Ejemplo (del mismo manual de calculo mencionado)
Vigas de entrepiso
Datos:
Carga permanente 1.30 kN/m 2
(osea la resistencia que necesita para autosoportarse.. segun yo lo entiendo)
Sobrecarga 2.00 kN / m 2
(osea el peso de las personas, los muebles + un coeficiente de seguridad (o dicho en criollo un margen de error) fijate que el valor de sobrecarga es poco menos que el doble de la carga permanente.. vale decir que aparentemente esta bastante "sobrado"..)
Luz entre apoyos (simplemente apoyada) 4.00 m
Arriostrada lateralmente por el entrepiso
Separación de vigas 400 mm
Deformación admisibleL / 300
Solución:
Carga total
De la Tabla 2.2: 3.30 kN / m 2
por resistencia Sección PGC 150 x 1.60, resiste 3.42 kN / m 2 > 3.30 kN / m 2
por deformación Sección PGC 150 x 1.60 para L / 360 se obtiene una carga admisible
de 2.24 kN / m 2 . Para una deformación admisible de L / 300, la
carga admisible será:
(360 / 300) x 2.24 = 2.69 kN / m 2 < 3.30 kN / m 2 , no verifica.
Se prueba con una
sección PGC 200 x 1.24
por resistencia Sección PGC 200 x 1.24, resiste 3.85 kN / m 2 > 3.30 kN / m 2
por deformación Sección PGC 200 x 1.24 para L / 360 se obtiene una carga admisible
de 3.74 kN / m 2 . Para una deformación admisible de L / 300, la
carga admisible será:(360 / 300) x 3.74 = 4.49 kN / m 2 > 3.30 kN / m 2 , verifica.
Se adopta una sección PGC 200 x 1.24.
Esto es un extracto de u manual de Calculo de Steel Framing mencionado (GUIA PARA EL DISEÑO Y CALCULO DE
ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO PARA VIVIENDAS) pagina 12
El Ejemplo dice que para un entrepiso de 4mts entre apoyos con estructura cada 40cm (400mm) necesita una resistencia de 3.30 kN / m 2 y una indeformabilidad (que me disculpen los Ingenieros) tambien de 3.30 kN / m 2
y que por ende el Perfil que verifica (aprueba el test) es el de 200mm espesor 1,24mm.
En pag 15 podes encontrar la tabla que usa el ejemplo fijate
En nuestro caso tenemos un entrepiso de 4,50mts cada 40cm misma resistencia 3.30 KN/m2 fijate que segun la tabla figura (para este mismo perfil de 200mm espesor 1,24mm) una RESISTENCIA 3,04 Y DEFORMACION 2,63 osea que este perfil NO VERIFICA!!!!
Fijate que para el perfil de 200mm espesor 1,60mm la RESISTENCIA es 4,02 (esta sobrado) y la DEFORMACION 3,33.. valor que es mayor a los 3,30 que necesitamos osea que SI VERIFICA!!
En definitiva podes usar perfil de 200mm espesor 1,6mm para hacer tu entrepiso.. no hay necesidad de colocar viga reticulada..
En nuestro caso (la obra que te mencione) tenemos la complicacion de que va un pasillo (de placas de yeso, osea drywall de interiores, osea liviano) en forma perpendicular a los perfiles de entrepiso por lo cual, a pesar de que verificaba el perfil de 200mm espesor 1,6, decidimos colocarle ademas de los perfiles cada 40cm, uno de por medio (osea cada 80cm) pusimos doble perfil espalda con espalda osea asi ][ luego cuando pueda subo una foto..
ACLARACION: las tablas que figuran en ese manual de calculo pertenecen a la reglamentacion CIRSOC la cual esta basada en la norma AISI-LRFD (EEUU) con lo cual es una fuente ademas de segura, con un alto coeficiente de seguridad, como todo calculo de ingenieria, dicho en criollo= exagerado..
Saludos!
Siempre es conveniente consultar a un Profesional Matriculado (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras) para no poner en riesgo la vida de personas.