Hola Nicolyu!!
Ti tiro mi opinion y experiencia.
segun vi aca
http://www.mundoseco.com.ar/productos/e ... fonica.asp esta buena, pero no se si te va a servir en tu obra. Lo bueno que tiene es que mide 71mm de ancho.. osea que queda RECONTRA APRETADA entre el emplacado ya que el espacio es de 70mm o 69mm que es el ancho del montante. Eso debe ayudar a rigidizar en cuanto a vibraciones al golpear la pared. Pero OJO

, en general en Steel Framing se utiliza perfileria de 100 (o minimo de 90!!) y segun veo la isofonica viene solo para tabiqueria de 70!!
Otro tema. si lo van a utilizar para pared exterior, suponiendo que usen perfileria de 70mm (que no es lo recomendado) el problema o la limitacion es que la placa exterior (suponiendo que sea cementica y el mismo perfil, generan lo que se llama puente termico, con lo cual no te daria ni la mitad de la aislacion termica que con el sistema EIFS
http://construccionenseco-foro.com/post30.html#p30.

1) Placa OSB atornillada a los perfiles (OSB=Oriented Strand Board= Placa de Trama Orientada)
Luego va el Tyvek (en la foto no lo ponen)
2) Telgopor (el nombre tecnico es EPS) de 3, 4 o 5cm espesor
3) Malla de fibra de vidrio (parecida a un mosquitero)
4) Pasta llamada aqui "base coat" (lleva 2 manos min)
5) Pintura Texturada (gralmente alplicada con llana aunq tb hay a rodillo y soplete de menor calibre)
Dependiendo donde vivas y considerando que el sistema EIFS te podria dar 10 veces (o mas) la aislacion termica que una pared de ladrillo, parece mas conveniente porner el telgopor (EPS alta densidad) afuera y no dentro del tabique..